本帖最后由 nekoko 于 2011-7-9 23:25 编辑
今天正值国内周六,管理员神马的都在放假的时候,偶在远程登录工作机,大概10几分钟过后,突然就弹出提示"Broadcast from root: System will halt for NOW!",然后就没有反应了。
一开始我以为是那边系统维护把机器关了,心想:管理员为啥不提前通知呢……又随便动别人的机器……
于是,抱着满腔的怨念,上线找到管理员,问之,答:“我不知道啊!?我在家!”
说罢,沉默了一会儿……管理员突然说:“好像不大对了……都上不去了……”
然后其就火速打车到了机房,一开门,就感觉一股灼烧般的热浪冲了出来~~~~人已经进不去了……
等热浪散去……这才发现380V的空调供电跳闸了,所有的空调都停了,机房里数十kw的热源把气温加热到了60度,所有的机器无一例外的都在闪黄灯……
还好发现的及时,不然要是有一台没挺住发生燃烧,消防装置要启动了,所有机器就都在干冰中归西了……
叫来修理空调的,说是有一台空调压缩机因为长时间运作,电机堵转,浪涌电流触动了空气开关……之类的之类的……
估计这件事以后,管理员就木有假期了~~ |
|